跳电,坏了块NAS硬盘,看中了apc 650w,没货,换了山特850了。

本来想推荐你换山特TG-BOX600/850的,一看已经买了,那就算了


TOP

引用:
原帖由 MKIII 于 2021-10-12 02:38 发表
同推荐山特TG-BOX 850,超大号插线板,谁用谁知道~
没错,850这个特大号插线板简直太好用了,绝了
而且容量够大,我一台群晖一台威联通 一个交换机一个AP四台设备都接在上面,威联通里显示还能保证2400秒的总供电时间
另外也是巧,刚买完一个月内家里就停了一次电,UPS成功保住了两台NAS



TOP

引用:
原帖由 RIO 于 2021-11-6 01:41 发表


是的,我现在是一台群晖接USB,在DSM里能成功识别山特,停电后也能自动关机。但是如果再增购一台威联通的话,要怎样设置成网络通知关机呢?
群晖和威联通为了各自产品利益都悄悄把网络UPS的默认账号密码给改了,并且还加入了每次重启自动恢复的脚本,非常非常恶心,目的就是不让其他厂商的产品通过网络UPS功能多机共享一台UPS,也就是说一般情况群晖和威联通无法通过一个做主机另一个通过网络UPS接收通信方式来公用一个UPS
但是确实可以通过修改群晖的系统配置来实现,只是需要不少LINUX的基础,起码你的会SSH进去后各种命令
https://post.smzdm.com/p/av7o5r9n/  这篇文章的方法我亲自测试,是可以的,群晖做主机,威联通通过网络接受命令
但是一定要注意,切忌把群晖升级到DSM7.0以上,因为我手贱升级以后发现威联通无法跟群晖的UPS通讯了,反复查询数据发现是群晖7.0系统里没有了/bin/sh /usr/syno/etc/rc.sysv/ups-net.sh这个脚本,以至于前面修改的全部失效

我是真踏马的服了群晖DSM7.0这个史上最垃圾的“新”系统了