引用:
原帖由 第七个男孩 于 2017-7-18 16:51 发表
posted by wap, platform: iPhone
排查两三天了,铜管没堵,参数正常,就是出风口温度不行,苏州大金搞不定了,要从上海技术中心找人过来查
如果你后期有解决的办法,麻烦和我说一下,我们小地方的大金售后完全没办法


TOP

posted by wap, platform: Galaxy Note III
有蛇! 丝丝。。丝丝 。



TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @onlee  于 2017-7-18 16:53 发表
如果你后期有解决的办法,麻烦和我说一下,我们小地方的大金售后完全没办法
找到原因了,因为最靠近主机的那台内机有根线没接好,导致阀门长期开启,其它机器开的时候冷媒全部往这台流,导致其他机器制冷不好,这台还有冷媒流动的声音
线接好就可以了,声音基本没有,制冷恢复正常
一根线的问题搞得厂家来了四次,安装来了两次,冷媒重新填充两次,抽真空两次,管道检修一次,还差点拆吊顶


TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @onlee  于 2017-7-17 14:06 发表
我感觉我家也是铜管堵了,原来不怎么响的另外两台也开始响了。楼主现在怎么处理的,我也想参考下
如果原来不响现在响的话,先清洗下内机,然后再尝试重新抽真空填装冷媒,试试看有没有效果
如果一开始就响,基本属于管道问题,无解

TOP

posted by wap, platform: Chrome
这也是消费者逼成专家啊

TOP

引用:
原帖由 第七个男孩 于 2017-7-19 13:50 发表
posted by wap, platform: iPhone
如果原来不响现在响的话,先清洗下内机,然后再尝试重新抽真空填装冷媒,试试看有没有效果
如果一开始就响,基本属于管道问题,无解
我家是一开始就响,你家也是一开始就响吗?想请问下,你知道是具体的哪根线没接好吗?