混世魔头
原帖由 @lymax 于 2016-7-15 23:19 发表 排空法是啥。。。我爸说详细过程是两个口,其中一个抽真空,抽了两分钟后,把泵收了,然后拧了拧另一个口,刚才抽真空这个口开始有气体出来,就是正常流程吗。。。
查看详细资料
TOP
魔王撒旦
原帖由 @amk4amk4 于 2016-7-15 23:22 发表 制冷液在压缩机里是有压力的,排空法就是不抽真空,直接开阀门,利用制冷液的压力把管路里的空气排出来,传统定频空调就是这么装的,会浪费一部分冷媒,这种情况你投诉海尔吧,安装不规范造成的后期维修成本都是厂家买单,投诉肯定管用
原帖由 @lymax 于 2016-7-15 23:25 发表 那我可以理解为,之前两分钟的真空也白抽了吗,反正最终也是用的排空法?还有最大影响是可能抽够时间我用五年都制冷,这下可能用个三年就该加制冷剂了?
蓝筹书
原帖由 @lancherliu 于 2016-7-15 23:43 发表 真他妈俄亥俄社会,装个空调必须成专家才不会被骗。
五道杠
关我P事,关你P事
任地狱门番犬
魔头
原帖由 @soulneoneo 于 2016-7-16 00:34 发表 搞不懂国内的空调安装工人为什么基本都不爱按照规范操作?规范操作对他们来说到底会造成什么损失。安装前反复强调都没用,这算不算鹅害鹅
惨遭淘汰最高
管理员
天外飞仙