今天安空调抽真空只给抽了两分钟

posted by wap, platform: Firefox
明显忽悠你,制冷剂一开始是封闭在压缩机和内部管路里不和外面接触的,外部真空抽好了才拧开阀门放制冷剂。。。


本帖最近评分记录
  • lymax 激骚 +1 最骚 Rated by wap 2016-7-15 23:26

TOP

posted by wap, platform: Firefox
引用:
原帖由 @lymax  于 2016-7-15 23:14 发表
但我爸说确实看到漏出了什么白色气体,所以他一说就信了
漏出气体说明真空根本没有抽到位,用的是排空法,漏出来的那些都是制冷液。。。。



TOP

posted by wap, platform: Firefox
其实不管定频还是变频都需要抽真空,不抽真空会浪费很多制冷液,只是氟利昂便宜,制冷效率下降了厂家售后帮你加点就是,R410A很贵,节约成本才有了先抽真空再安装的共识,工业用的超低温设备的冷媒价格更贵按G来算钱,厂家都是抽24小时真空才敢安装。。说到底就是钱


TOP

posted by wap, platform: Firefox
引用:
原帖由 @lymax  于 2016-7-15 23:19 发表
排空法是啥。。。我爸说详细过程是两个口,其中一个抽真空,抽了两分钟后,把泵收了,然后拧了拧另一个口,刚才抽真空这个口开始有气体出来,就是正常流程吗。。。
制冷液在压缩机里是有压力的,排空法就是不抽真空,直接开阀门,利用制冷液的压力把管路里的空气排出来,传统定频空调就是这么装的,会浪费一部分冷媒,这种情况你投诉海尔吧,安装不规范造成的后期维修成本都是厂家买单,投诉肯定管用
本帖最近评分记录
  • lymax 激骚 +1 最骚 Rated by wap 2016-7-15 23:26

TOP

posted by wap, platform: Firefox
引用:
原帖由 @lymax  于 2016-7-15 23:25 发表
那我可以理解为,之前两分钟的真空也白抽了吗,反正最终也是用的排空法?还有最大影响是可能抽够时间我用五年都制冷,这下可能用个三年就该加制冷剂了?
基本就是你说的这个情况,大金那种级别的厂家出厂会在管路里充惰性气体,用排空法影响还小点,你这个冷媒都漏出来了肯定操作流程不对

TOP