Board logo

标题: 直流长导线接负载后掉电压的问题 [打印本页]

作者: itakeblue1    时间: 2023-6-10 11:11     标题: 直流长导线接负载后掉电压的问题

posted by wap, platform: Chrome
负载工作电压4v7a,接2块锂电并联工作正常。电池换大功率电源,电源与负载之间接6米长1.5平方导线就不行,工作时电压掉到2.5v左右,又不能简单调高工作电压(待机电压会过高),请问该如何处理呢?谢谢
作者: gggg9999    时间: 2023-6-10 12:21

posted by wap, platform: Android
假导线吧,你试试用万用表测一下6米导线电阻多少,
作者: defer    时间: 2023-6-10 12:23

同样的用电器和线,用电池压降不明显,用电源压降明显,那不明显是电源有问题吗。
作者: futurerui    时间: 2023-6-10 12:45

刚看以为电线线阻太大,后来注意到用锂电池没问题,说明与电线无关,是电源输出电压非常不稳,带负载能力很差,换个电源吧。
作者: itakeblue1    时间: 2023-6-10 14:42

posted by wap, platform: Android
引用:
原帖由 @defer  于 2023-6-10 12:23 发表
同样的用电器和线,用电池压降不明显,用电源压降明显,那不明显是电源有问题吗。
是我没说清,用电池直接连负载,中间没有接导线,这样没问题。电源是大功率可调降压电源,号称600w,应该足够了啊。导线换1米长度,基本可以正常工作
作者: defer    时间: 2023-6-10 16:16

引用:
原帖由 itakeblue1 于 2023-6-10 14:42 发表
posted by wap, platform: Android
是我没说清,用电池直接连负载,中间没有接导线,这样没问题。电源是大功率可调降压电源,号称600w,应该足够了啊。导线换1米长度,基本可以正常工作
线径越大阻值越小啊

算了一下,压降比我想的要多,如果是铜线的话超过1v了,不过还是不到1.5v,你这线质量也一般。

4平方线6米4安理论压降0.38v,应该就够了。网上搜“压降计算器”可以自己算,记得把平方数转换成线径。
作者: James50    时间: 2023-6-10 17:39

posted by wap, platform: Lenovo
买个支持远程反馈的电源,也就是接四线输出的那种,多了两根负载电压反馈的线。
作者: su7    时间: 2023-6-10 18:32

posted by wap, platform: Android
jung didden ,就是楼上说的4线稳压电源
作者: itakeblue1    时间: 2023-6-10 19:29

posted by wap, platform: Android
引用:
原帖由 @gggg9999  于 2023-6-10 12:21 发表
假导线吧,你试试用万用表测一下6米导线电阻多少,
测了,6米线电阻4欧姆左右
作者: itakeblue1    时间: 2023-6-10 19:32

posted by wap, platform: Chrome
引用:
原帖由 @defer  于 2023-6-10 16:16 发表
线径越大阻值越小啊

算了一下,压降比我想的要多,如果是铜线的话超过1v了,不过还是不到1.5v,你这线质量也一般。

4平方线6米4安理论压降0.38v,应该就够了。网上搜“压降计算器”可以自己算,记得把平方数转换成线径。
您的信息对我这个新手很有用,非常感谢!

也一并感谢其他提供思路的朋友。

本帖最后由 itakeblue1 于 2023-6-10 19:52 通过手机版编辑
作者: 奇迹的黄昏    时间: 2023-6-10 20:11

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @itakeblue1  于 2023-6-10 19:29 发表
测了,6米线电阻4欧姆左右
4欧?线扔了换一根
作者: 你才是受    时间: 2023-6-11 04:37

posted by wap, platform: Android
6米怎么做到4欧姆的。。。网线那0.5mm直径的小铜丝都不至于
作者: jinye2001    时间: 2023-6-11 04:59

posted by wap, platform: iPhone
线太差了,线损过大
作者: itakeblue1    时间: 2023-6-11 09:42

posted by wap, platform: Android
引用:
原帖由 @你才是受  于 2023-6-11 04:37 发表
6米怎么做到4欧姆的。。。网线那0.5mm直径的小铜丝都不至于
抱歉,是我量错了,我那个数字万用表,200欧姆档,短接值不是0,而是4。。所以6米量下来电阻值是0。是不是要用精度更高的万用表才能测量出来,我这个量电阻最小一档就是200欧姆档。
作者: gggg9999    时间: 2023-6-11 13:45

posted by wap, platform: Android
引用:
原帖由 @itakeblue1  于 2023-6-11 09:42 发表
抱歉,是我量错了,我那个数字万用表,200欧姆档,短接值不是0,而是4。。所以6米量下来电阻值是0。是不是要用精度更高的万用表才能测量出来,我这个量电阻最小一档就是200欧姆档。
最普通的国产万用表就可以了,200欧姆档,正常应该分辨率是0.1欧姆的,探笔直接短接应该在0.1-0.4左右。符合国标的6米1.5方电线,电阻应小于等于0.1欧姆。
你实测变化大于0.1欧姆,就是假线的问题,换一根。
作者: jinye2001    时间: 2023-6-11 21:19

引用:
原帖由 itakeblue1 于 2023-6-11 09:42 发表
posted by wap, platform: Android
抱歉,是我量错了,我那个数字万用表,200欧姆档,短接值不是0,而是4。。所以6米量下来电阻值是0。是不是要用精度更高的万用表才能测量出来,我这个量电阻最小一档就是200欧姆档。 ...
精度高你量出来还是这样,测小电阻要用四线的那种
就像楼上说的那种4线电源一样的原理
带补偿的
作者: richiter    时间: 2023-6-12 07:08

posted by wap, platform: Android
测空载和带载的两端电压就知道了,看导线电压降了多少,空满载电压降了多少。




欢迎光临 TGFC Lifestyle (http://club.tgfcer.com/) Powered by Discuz! 6.0.0