原帖由 妹妹的G点 于 2020-11-26 07:55 发表
posted by wap, platform: iPhone
有排水泵的是好,但是出故障就挺糟糕的,所以施工时候一定要监控工人排水管施工坡度到位。国产中央空调一般来说带电辅热,所以不建议买国产,能大金还是尽量大金。。安装室外机要规 ...
原帖由 @井冈山剿匪记 于 2020-11-26 17:27 发表
为啥每家销售都说电辅热不好?是因为不舒服吗?我在店里不好意思问。
室外机有啥要注意避坑的,大佬教教我。
原帖由@xiejia31于 2020-11-28 12:14 发表
空调靠安装。制冷量靠计算配比。如果你一味追求性价比这种虚幻,大可把室外机调低一点。比如1:0.8这种用法。就是不支持你空调全开,全开室外机负荷就超了。日立机可以超120%,三菱重工可以超150%。厂家......
原帖由 majian1 于 2020-11-28 13:08 发表
posted by edfc, platform: iPhone 8
其实这种一拖多风管机,内外机功率配比1:0.85都是普遍做法,考虑到家庭的使用习惯,我认为不会出现不够用的情况。
举个例子,三房两厅,内机配给23+28+36+72,外机配给140足 ...
原帖由 blackeyed 于 2020-11-28 13:41 发表
我这两点和大家都反的……
一个是对中央空调没有安全感, 要是夏天故障了, 那真的是要命了, 全家热得不想住, 所以现在新房子宁可装八个独立空调……唯一的问题是房子外部会比较丑, 因为很多地方要挂外机, 要是能自 ...
原帖由 xiejia31 于 2020-11-28 14:09 发表
中央空调只是一个定义方式,并不代表你就1个室外机。也可以是好几个组成。比如大型压缩机组配 好几个冷却塔一样。还可以设置备份系统。
我现在住的就是(1拖一 1.5匹)+ 1拖3 + 1拖4+(1拖1 3匹机)。把通讯线缆穿 ...
原帖由 井冈山剿匪记 于 2020-11-28 17:31 发表
大金也去了下。我厨房因为装修公司套餐送了集成吊顶暖风机这些,不用也不退钱,所以不打算用厨房内机。销售就给我推荐了VRV-B系列,说不用厨房卫浴内机这个最好。
回来查了下说是上一代产品,压缩机不行,还是得上 ...