posted by wap, platform: Firefox
可以,我买了三台,台式机,nas,光猫,路由,监控都用上了。

但是还没断过电。
作者: 《环球时报》    时间: 2019-7-11 01:14

记得看功率 得要比你电脑高 要自动关机得要买带USB口的连接电脑安装他的软件  记得更高级的联网停电了能给你发短信并且关机
作者: 性博士    时间: 2019-7-11 01:22

posted by wap, platform: iPhone
我买的cyberpower,台湾公司做的,比APC便宜。配NAS用,很满意。
作者: James50    时间: 2019-7-11 10:04

posted by wap, platform: 小米 4
后备式就可以了
作者: jjx01    时间: 2019-7-11 11:40

在线式是市电——UPS——电脑
后背式是平时市电——电脑,停电时UPS——电脑
后背式的话切换延迟比较重要一点
作者: qyqgpower    时间: 2019-7-11 14:13

posted by wap, platform: Firefox
UPS电池供交流电时,输出分近似正弦波(其实就是方波)和正弦波,对主动PFC的PC电源来说,前者很容易导致各种问题。
我选择APC的Smart-UPS
作者: 四叶幸运草    时间: 2019-7-11 14:53

先上结论,施耐德BK650后备式UPS,NAS标配。
BK650是无风扇UPS,平时使用几乎就可以当做是一个巨大的插排,零噪音,逆变时只有轻微放电声和可关闭的报警滴滴声,还有一根USB控制线,接入windows直接可以用系统自带电源管理像笔记本电脑一样设置自动关机方案,也可以兼容群晖等NAS系统。

不要把UPS想得太美,就拿第一条“停电时持续供电”来说,你想让UPS的逆变工作时间撑一个小时就不是那么容易实现的。

首先要端正想法,UPS的作用不是“停电时持续供电”,而是停电时提供关闭设备所需的安全时间的电力,避免意外断电导致数据丢失或设备损坏。
从这个角度来说,只要能让电脑在停电状态维持5-10分钟就已经体现了购买UPS的意义,没有必要盲目追求电量。

其次要知道,UPS的逆变(直流变交流),这不是一个代价很低的过程,会产生大量热量、噪音。因此,性能指标看起来越强力的UPS,它的风扇越多,发热噪音也越大,而绝大多数UPS的宣传都不会告诉你它的噪音状况,而这恰恰是购买家用UPS的重要指标。

因此首先可以把在线式UPS排除了,这玩意儿根本不是设计给家用的,不仅没有必要,价格还贵。

在线式和后备式的工作原理上面别人已经说了。来电时切换回市电本来就是后备式的基本功能。

任何一个合格的后备式UPS都有足够短的切换延迟,延迟高了可能导致停电时电脑仍然意外关机,没起到保护作用,但我还没见过做不到的。

大多数UPS逆变输出的都是方波,理论上吃方波时间长容易出问题。但是,前面说了UPS主要目的是短时间里撑住就行,停电本身又是低概率事件,没有必要去纠结输出波形。

后备式UPS所谓的稳压并不是“优化市电波形”,而是在发现市电不稳定的时候,直接进入逆变状态,假装市电已经“断电”。

看到有风扇的UPS就得当个心了,我之前买过一个深圳山特的后备UPS,发现它逆变时风扇噪音好像飞机起飞,而且经常放电自检,每次放电都像是突然上了一次天,第二天就赶紧退了。好在是本地店铺。UPS非常重,运费自理的话可以是要亏出血的。

[ 本帖最后由 四叶幸运草 于 2019-7-11 15:02 编辑 ]
作者: 俄罗斯酒    时间: 2019-7-11 18:01

posted by wap, platform: iPad
呵呵呵呵

本帖最后由 俄罗斯酒 于 2021-12-31 15:22 通过手机版编辑
作者: joachim    时间: 2019-7-11 19:22

posted by wap, platform: iPhone
以前做现场安装,见识过大到420V供电的UPS,小到给普通PC供电的UPS,记住一点,UPS不能当电池包用,UPS是给你断电后有应急时间关停用电设备用的,以防止突然断电给设备带来的损害。一般给家用电脑用的UPS,充其量能撑个20分钟的供电量,有些垃圾的UPS,大概只有5分钟供电。
作者: qhlixpfh    时间: 2019-7-11 19:26

一般UPS也就15分钟 这又不是笔记本电池......
就是停电了给你保存数据的

小时候家附近网吧里面就装了一个这玩意 网吧一停电老板立马大叫 快快过来结账了 不然电脑没电了
作者: 俄罗斯酒    时间: 2019-7-11 19:55

posted by wap, platform: iPad
呵呵呵呵

本帖最后由 俄罗斯酒 于 2021-12-31 15:23 通过手机版编辑
作者: somesun    时间: 2019-7-11 21:36

posted by wap, platform: iPad
我买的 APC BK650可以的

一把可以顶15-30分钟吧

可以配置比如耗电池80%了自动关机

如果是linux机器, 也能识别, 这货兼容性很好的

我是挂在一台7*24服务器的
作者: 大脸猫    时间: 2019-7-11 22:31

posted by wap, platform: Chrome
N年前易迅特价买了个APC BX550, 带一台350W电源的台式机, 服役中也发挥过几次应尽的作用, 然后去年蓄电池挂了。。。刚好那时喜欢逛闲鱼, 同城有个山特K1000-PRO, 只要120块, 之前也见过小一号的K500-PRO, 小巧够用, 不过设备更新换代都是要升级的, 当然要买大的K1000-PRO啦。。。于是就去面交扛回家了, 后来称了下有10kg, 看在120块钱的份上忍了。
实际使用中的感受第一个是热, 除了冬天电脑桌下面的空间一直暖烘烘的, 后来我放了块小毛巾在上面, 每次洗过手拿起毛巾来擦手都是温暖干燥, 很舒服。到了夏天实在受不了那个热, 给旧的这个BX550换了一块蓄电池重新启用, 等到冬天再换回那个暖炉。
作者: hftrrt    时间: 2019-7-12 11:42

引用:
原帖由 joachim 于 2019-7-11 19:22 发表
posted by wap, platform: iPhone
以前做现场安装,见识过大到420V供电的UPS,小到给普通PC供电的UPS,记住一点,UPS不能当电池包用,UPS是给你断电后有应急时间关停用电设备用的,以防止突然断电给设备带来的损害。 ...
淘宝有大功率UPS,用电池组级联,就是占地太厉害,看着也危险
作者: 海鸥    时间: 2019-7-12 18:25

posted by edfc, platform: iPhone 7 Plus
我在单位也管ups,但都是给楼宇用的80k的大机,加上电池组堆满将近30平,小机器比如山特的1k或者3k,施耐德的Apc都还不错,内置电池容量低,要长时间请用外置电池,ups本来就是给你保存数据,关机用的
作者: 海鸥    时间: 2019-7-12 18:27

posted by edfc, platform: iPhone 7 Plus
引用:
原帖由 @hftrrt 于 2019-7-12 11:42 发表
淘宝有大功率UPS,用电池组级联,就是占地太厉害,看着也危险
银行,电信,数据中心,芯片制造厂的工业ups应用很广的,要专用机房,电池组可以多配,符合环境要求就可以
作者: Jeffrey    时间: 2019-7-13 09:52

posted by wap, platform: 小米
普通ups过几年就要换的

建议搬家