原帖由 @饭团世界 于 2017-7-12 12:50 发表
制冷剂蒸发气化吧
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 14:02 发表
1楼正解,天非常热的时候声音会变大。你看看室内机冷凝器有没有结霜,如结霜就是缺制冷剂。
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 14:02 发表
1楼正解,天非常热的时候声音会变大。你看看室内机冷凝器有没有结霜,如结霜就是缺制冷剂。
原帖由 @第七个男孩 于 2017-7-12 15:04 发表
主要是原来家里的柜机和挂机,开同样温度,只有风噪,其它一点噪音都没有,这个声音实在是太大了,找了售后来看了
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 15:11 发表
中央空调一个室外机配几个室内机,你这个响是管道太长或者太短导致制冷剂蒸发不充分引起的。
原帖由 @第七个男孩 于 2017-7-12 15:49 发表
这个有办法处理吗?不动内机和管道的情况下?家里已经保洁完了,要拆吊顶的话很麻烦啊。还有什么这个是不是属于安装失误?我就普通三室一厅应该不存在管道过长的问题
原帖由 @饭团世界 于 2017-7-12 15:15 发表
大金的确有着声音,不过在范围内就正常的,我找了下公司的资料
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 15:52 发表
不是安装失误,这个正常现象,主要看有多响,超过规定值就是故障。这个响还有个可能,装机的时候管道转弯被折狠了,管面就窄了也容易引起这个问题,不过你用户是检查不出来的。结论就是无解.........
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 16:25 发表
你这外机是有4套接口分别对应4台内机,还有双接头,一接口大,一接口1拖3?
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 16:29 发表
这种小中央空调你说的几种情况都很常见。特别是户型和机器压力设计范围有大误差的时候更普遍。
原帖由 @第七个男孩 于 2017-7-12 16:29 发表
应该是一接口出,分支到各个机器
大金的VRV系列
原帖由 @onlee 于 2017-7-12 17:25 发表
我家也是这个问题,去年安装的大金vrv,8匹外机,1拖5,有3台内机特别吵,吱吱吱的声音,属于晚上没法睡的那种,售后电话打了很多次,师傅也来看了很多次。制冷液也换过,零件也换过,都没用。师傅说是高压气流声,制冷剂摩擦铜管的声音。最后说要拆顶,房子都刚刚弄好拆顶那不是要烦死了,而且拆了也不确定一定可以弄好。我现在也没怎么办,只能晚上睡觉戴耳塞。烦都烦死了
原帖由 @田中健一 于 2017-7-12 16:36 发表
这个和我当年学习的不一样了,先进很多了,一套口出的是并联用通阀控制流量,主机控制输出功率,按理说一台内机运转其他内机不会有反应。
不过问题都是10多年前那种一拖多的常见问题。全靠安装人员给用户做心理疏导了。
原帖由 @第七个男孩 于 2017-7-13 14:35 发表
今天又有新问题,主卧的那台,就是2号机器,单独开尼玛只吹风不制冷,如果其他机器开了这台也能制冷,这尼玛新装的空调各种问题我真是服了
原帖由 @anime 于 2017-7-13 13:05 发表
国内这安装环境,再好的空调也能给你装废了
原帖由 @饭团世界 于 2017-7-13 16:20 发表
大金的话,是vrv p多联机?
不会开一台不制冷的呀,要不就是这台内机的信号线没排好
原帖由 @onlee 于 2017-7-17 14:06 发表
我感觉我家也是铜管堵了,原来不怎么响的另外两台也开始响了。楼主现在怎么处理的,我也想参考下
原帖由 第七个男孩 于 2017-7-18 16:51 发表
posted by wap, platform: iPhone
排查两三天了,铜管没堵,参数正常,就是出风口温度不行,苏州大金搞不定了,要从上海技术中心找人过来查
原帖由 @onlee 于 2017-7-18 16:53 发表
如果你后期有解决的办法,麻烦和我说一下,我们小地方的大金售后完全没办法
原帖由 @onlee 于 2017-7-17 14:06 发表
我感觉我家也是铜管堵了,原来不怎么响的另外两台也开始响了。楼主现在怎么处理的,我也想参考下
原帖由 第七个男孩 于 2017-7-19 13:50 发表
posted by wap, platform: iPhone
如果原来不响现在响的话,先清洗下内机,然后再尝试重新抽真空填装冷媒,试试看有没有效果
如果一开始就响,基本属于管道问题,无解