标题:
[数码手机]
【20楼更新给力照】空调外机接头处冻结成这样是什么情况?
[打印本页]
作者:
7
时间:
2010-8-9 12:37
标题:
【20楼更新给力照】空调外机接头处冻结成这样是什么情况?
大夏天的这样真夸张啊
[
本帖最后由 卧龙疯子 于 2010-8-13 12:48 编辑
]
作者:
pioneer1983
时间:
2010-8-9 12:46
恭喜楼主,有冰激凌吃了
作者:
DvRyu
时间:
2010-8-9 14:05
要加制冷剂了
作者:
田中健一
时间:
2010-8-9 14:57
缺氟~~~~~~~~~~~~~~~
作者:
kingxuqing
时间:
2010-8-9 15:22
找个师傅来看看吧
作者:
legendkang
时间:
2010-8-9 16:15
毛细管路堵塞?有这么nb的制冷力吗?
作者:
雾桑
时间:
2010-8-9 16:18
海尔么?
作者:
幽灵胖胖
时间:
2010-8-9 17:05
posted by wap, platform: UC
单位的海尔就是这副德行
作者:
7
时间:
2010-8-9 17:38
posted by wap
是海尔,昨晚更夸张的事情是内机结冰,机器运转竟然发出巨大的咯咯咯咯噪声,直接把我吵醒了
作者:
yichen113
时间:
2010-8-9 17:40
开始了吧……叫你吹他售后 买海尔 就这样
作者:
7
时间:
2010-8-9 17:55
posted by wap
没吹,海尔售后确实不错,只是机器垃圾点
作者:
雾桑
时间:
2010-8-9 18:04
售后再好没有质量的品牌坚决不碰~
作者:
csnlm
时间:
2010-8-9 18:56
引用:
原帖由
雾桑
于 2010-8-9 18:04 发表
售后再好没有质量的品牌坚决不碰~
+65535
作者:
7
时间:
2010-8-9 19:01
有业内指点下是什么缘故么?氟利昂售后来的时候刚加过应该问题不大
作者:
SUPERCAR
时间:
2010-8-9 19:06
海尔空调,毛病太多了,家里的PHILCO十年了,仍然没日没夜的工作
作者:
asdqwe
时间:
2010-8-9 20:25
漏药水?
作者:
rb
时间:
2010-8-9 20:29
引用:
原帖由
田中健一
于 2010-8-9 14:57 发表
缺氟~~~~~~~~~~~~~~~
错了,是制冷剂过多或者管路堵塞
作者:
xsegaxhiss
时间:
2010-8-10 00:31
现在用的海尔冰箱,调节冷藏室温度要不几乎不制冷要不就结冰
作者:
Eurydice
时间:
2010-8-10 06:33
明显是制冷剂蒸发压力过低
几种情况可以导致
1:室内机风道有问题,蒸发器里的制冷液没完全蒸发
2:膨胀阀节流太厉害(或者管路堵小了),导致蒸发温度太低
3:冷媒太多 没完全蒸发
作者:
7
时间:
2010-8-13 12:47
作者:
没头脑
时间:
2010-8-13 21:03
貌似回气的管也结冰了,先看看屋里内机有什么原因造成蒸发不完全?
作者:
Lerwinus
时间:
2010-8-13 21:25
posted by wap, platform: Nokia
单位的格力空调都试过,原因是分机太多尘,导致连分机也结冰了