» 您尚未登录:请 登录 | 注册 | 标签 | 帮助 | 小黑屋 |


 65 12345
发新话题
打印

今天安空调抽真空只给抽了两分钟

posted by wap, platform: iPhone
我早就看网上说是至少15分钟,昨天还特意嘱咐我爸一定要监督安装师傅,而且昨天和师傅打电话也说了他也一口答应没问题。
结果今天回来一问就抽了两分钟,师傅说是压力到-1了再抽就该漏氟了啥的,打电话过去问他他也是这个说法。
我现在就好奇是不是真的抽两分钟就能达到压力要求,然后再多抽真的会露氟?丫不是忽悠我?


TOP

现在的空调还用氟利昂?



TOP

posted by wap, platform: Galaxy Note III
俺这抽了两分钟,一年下来屁事儿没有~压力够就成


TOP

posted by wap, platform: Chrome
变频还是定频啊,定频不用抽,变频用的R410冷媒,必须抽。

TOP

posted by wap, platform: iPhone
应该是新冷媒,但是安装师傅意思就是说再抽该把氟抽出来了,再抽就坏了的感觉。

TOP

posted by wap, platform: Samsung
明显安装师傅忽悠你

TOP

posted by wap, platform: iPhone
变频新冷媒的,海尔的1.5p,回头打算打客服投诉,要求新换室外机,看看最后是个啥结果吧。这种人理直气壮的忽悠你太可恶了。

TOP

posted by wap, platform: iPhone
抽真空的表都带压力检测的,差不多就行了,没那么夸张

TOP

posted by wap, platform: 锤子 T1 4G
好像我家那个装的时候压根就没抽,大金的变频。

TOP

posted by wap, platform: Firefox
明显忽悠你,制冷剂一开始是封闭在压缩机和内部管路里不和外面接触的,外部真空抽好了才拧开阀门放制冷剂。。。
本帖最近评分记录
  • lymax 激骚 +1 最骚 Rated by wap 2016-7-15 23:26

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @atongmu2  于 2016-7-15 23:04 发表
好像我家那个装的时候压根就没抽,大金的变频。
我也是大金,也没抽……

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @amk4amk4  于 2016-7-15 23:09 发表
明显忽悠你,制冷剂一开始是封闭在压缩机和内部管路里不和外面接触的,外部真空抽好了才拧开阀门放制冷剂。。。
但我爸说确实看到漏出了什么白色气体,所以他一说就信了

TOP

posted by wap, platform: Firefox
引用:
原帖由 @lymax  于 2016-7-15 23:14 发表
但我爸说确实看到漏出了什么白色气体,所以他一说就信了
漏出气体说明真空根本没有抽到位,用的是排空法,漏出来的那些都是制冷液。。。。

TOP

posted by wap, platform: Firefox
其实不管定频还是变频都需要抽真空,不抽真空会浪费很多制冷液,只是氟利昂便宜,制冷效率下降了厂家售后帮你加点就是,R410A很贵,节约成本才有了先抽真空再安装的共识,工业用的超低温设备的冷媒价格更贵按G来算钱,厂家都是抽24小时真空才敢安装。。说到底就是钱

TOP

posted by wap, platform: iPhone
引用:
原帖由 @amk4amk4  于 2016-7-15 23:15 发表
漏出气体说明真空根本没有抽到位,用的是排空法,漏出来的那些都是制冷液。。。。
排空法是啥。。。我爸说详细过程是两个口,其中一个抽真空,抽了两分钟后,把泵收了,然后拧了拧另一个口,刚才抽真空这个口开始有气体出来,就是正常流程吗。。。